• 构造柱加设问题

    填充墙的长超过5m加设构造柱,指的是墙的净长吗?当墙的长度大于5米且中间有很多窗是否加设(窗与窗之间的墙体是大于250的)。。在软件中,自动生成构造柱时,软件是不会考虑此段墙体之间的构造柱的,不会生成....大家给点意见
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    填充墙的长超过5m加设构造柱,指的是墙的净长吗?当墙的长度大于5米且中间有很多窗是否加设(窗与窗之间的墙体是大于250的)。。在软件中,自动生成构造柱时,软件是不会考虑此段墙体之间的构造柱的 是净长。 只要你在软件设置了窗超过××两侧设置构造柱,那问题就解决了。这种情况就是要在窗两侧设置构造柱

    2013-08-23 07:48:55 

  • 填充墙超过五米就设构造柱子,中间有窗户但填充墙超过五米了。所以要设置、

    2013-08-22 23:04:41 

  • 我认为是净长,你说的这种墙,应该在窗洞口两侧加构造柱,

    2013-08-23 00:12:14 

  • 是指墙的净长,一般不能以软件生成的为准,都是要手动去调整的

    2013-08-23 10:24:20 