• 砖胎膜承台土方计算

    定额书上写,地下构件设有砖模的,挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度,不另增加工作面和放坡?怎么理解,像这个承台土方该怎么算?

    定额书

    问题补充:请问,一般施工的时候要不要放坡?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下构件设有砖模的,挖土工程量按砖模的外围尺寸,按体积计算 如图所示:挖土方的宽度就是0.7*2+0.24*2=1.88 不需要

    2013-08-23 13:54:10 

  • 像这个单个承台土方(假设长度、宽度一样)=(0.7*2+0.24*2)*(0.7*2+0.24*2)*(1.4-0.6)=2.83m3。深度0.8m不需要放坡。定额规定的放坡起点:普硬土是1.4m;坚硬土是2m。

    2013-08-23 14:17:02 

  • 地下构件设有砖模的,挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度,不另增加工作面和放坡,像这个承台土方承台底面积乘以挖土深度。普通土超过1.5米可以放坡,坚土超过1.7米深可以放坡。实际施工,有的看土质没有问题,就不放坡。

    2013-08-23 13:58:19 

  • 计算土方工程量按砖模边计算

    2013-08-23 14:01:59 

  • 必须明确,挖土是按照相对面标高而言的,这个承台挖土:分两部分,上部为自然地坪标高到底部底标高(即砖胎膜的面标高),而下部挖土就是砖胎膜的高度加顶层的厚度,即0.95米;而放坡或者工作面设置,是要满足施工方便等而设置,此处的不需要放坡和工作面,是因为砖胎膜挖土相对面标高是对底板标高所在的大开挖(其他基坑开挖)而言,砖胎膜设置就是不能支模板后不能拆除才代替木模板,保证基础浇捣一次成型,工作面是保证砌筑砖胎膜的活动空间,显然人在0.7+0.7的宽度内,是可以施工的。放坡和工作面,是相对而言,参照定额计算规则是可以的,前提是没有设计要求,但也要具体问题具体分析。供参考。

    2013-08-23 16:13:44 