小菲菲 2013-08-23 15:11:39 | 天津市 安装 | 1622查看 7回答
电缆桥架支架问题
您好,想问下1,钢制电缆桥架是否需防腐处理?2,桥架的支架算出数量了,套定额编号是多少?是制作加安装,还是只是安装?如何计算?就是我能用广联达设置多少米一个,计算出数量,然后呢?应该根据什么计算重量?3,桥架的支架的防腐是不是也需要计算呢?!问题补充:谢谢各位大侠的关注,我最主要的问题是想知道,如何算出桥架的重量来!广联达有数数量的功能,但是多长一个,一个多重如何计算!?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般桥架出厂后都不进行防腐,最多就是一些甲方要求刷一些防火涂料什么的,支架部分,分两种情况,一种就是前面几位大侠讲的成品桥架支架,这个只计算安装费用,按照桥架支架安装的子母进行计算,另一种方法就是施工单位根据现场情况自己制作,这种你可以按照一般铁构件制作、安装的子母进行计算。
2013-08-23 15:59:45
-
1、桥架出厂时有防腐处理的 2、支架是随桥架供货的只计安装费,现场制作的计制作安装
2013-08-23 15:15:13
-
桥架不做防腐处理(出厂时就做好了)桥架支架算出重量可以另套桥架支架定额的。
2013-08-23 21:40:28
-
桥架支架的选择楼上各位已经说得很清楚了。支架数量的计算按照图纸要求,一般是1.5-2米一个,具体使用的支架材质和重量,要根据桥架尺寸及安装位置确定,如水平安装的桥架,多使用吊架,较小的使用单吊架,其余使用双吊架;竖直安装的多使用支架固定。这个你可以参照桥架支撑架安装图集。
2013-08-24 10:31:52
-
1.防腐处理要看具体设计,一般厂家已经做了 2.支架不用单独计算
2013-08-23 15:14:01
-
1、桥架出厂后,都已经进行了防腐,不需再进行防腐; 2、支架部分,一般厂家提供成品桥架支架,(根据甲方提供的需求制作)这种情况只计算安装费用,按照桥架支架安装的子母进行计算;另一种方法就是施工单位根据现场情况自己制作,这时,可以按照一般铁构件制作、安装的子母进行计算。
2013-08-24 05:57:32
-
1,钢制电缆桥架是一般为镀锌,连接常为螺旋连接,无有焊接连接的,故不需防腐处理,如果局部有用焊接的,则焊接处就需要防腐处理。2,桥架的支架是按个数换算出重量的数量的,套定额编号是铁构件的制作和安装定额子目。3,桥架的支架的防腐是需要计算的,也是按重量为单位进行计算。 桥架是以10M长度计算的,不需拆为重量。
2013-08-27 17:33:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看