• 计价及安装算量问题

    请问,有分享怎么可以将广联达EXL文件版清单和定额计价的预算书,导入广联达软件的视频教程嘛?光是看到写这样的内容不够具体,我们需要比较全细的视频,这样容易接受,强烈建议!希望采纳!谢谢 问题1,安装算量时出现这种情况不知道广联达有处理的办法没有?CAD图例是有(双管荧光灯),而(自带蓄电池的灯)图例是在双管荧光图例上面加个"EN"字母,(防爆灯)是在双管荧光图例上面加个"圆圈"和一个"叉"的符号,现在问题是设计没有把他们做成一个块,而是分开的,我在识别时是按你们说的先复杂图元再到简单图元识别,但在识别(自带蓄电池的灯)和(防爆灯)时双管荧光图例会重复识别,3个构件识别的数量错误!建议能有解决的办法,有请回复我,谢谢! 问题2,桥架问题,我设置了起点和选择了起点,但汇总发现工程量错误,导线超多,查后发现软件自己默认与桥架相连的导管自动生成起点,会有多余线路产生,我又要逐个去取消起点,麻烦而费时间容易出错,望解决! 问题3,通风问题是我最多的问题也烦的问题,a.风机与风管连接处有大小头或天圆正方然后才是帆布跟风机连接,现在大小头或天圆正方是通头,只有在风管与风管连接才生成,而在这个部位不能生成也就不能生成与风机连接的帆布,望解决!有时风管手动连接过去软件不自动生成软接头b.有些风口,阀门是单独存在墙上或其他地方,而软件是依附于风管才能识别,这些地方没有风管,识别不了!c.风口跟风管有一段距离是用帆布连接而不是风管,这段垂直帆布在软件怎么体现?d,通风里面风阀图例一样,标识识别后其他图例跟着变,有点烦!有的通头识别跟图纸有点出入,通风后附有些问题的图例

    生成软接头

    单图元

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议你联系广联达客服人员远程处理比较好,电话4000166166.

    2013-08-23 17:45:29 

  • 1、在CAD操作设置中进行CAD识别选项设置,把标识与设备之间的距离改小即可;因为你的距离是默认,但是CAD中距离太近,造成误识别; 2、计算设置中设置为否即可,见截图1; 3、a、根据你们当地计算规则进行处理,通头汇总至大口径的,可以直接把风管延伸、拖伸过去就可以;手动连接不生成说明你 的设备与风管有高差或连接点设置有误;b、安装算量无非是算个数量长度,单独识别到设备即可;软件是工具,可以任意变通,只要保证工程量的准确性即可;c、正常识别后,批量选择立管,在私有属性中备注为帆布即可;出量时注意别忘记;或新建帆布构件,批量后修改构件名称即可;d、识别一个后,在识别其他未识别的即使是一样的也要新建或复制构件才行,全部用一个构架会让CAD草图构件截面混乱; 你这些问题都不是问题,都很简单;但是这样一下问这么多,太折腾人了。以后最好单个咨询。