小蘑菇 2013-08-23 21:56:48 | 山东省 其他专业 | 1315查看 9回答
梁侧面纵筋问题。
框架结构,图纸中有的梁腹板大于450的,图纸没有设计梁侧面纵筋,也没有文字说明,施工的时候要不要加上这些梁侧面纵筋?加多少的?图集有说明吗?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果图纸中不明确,施工中就不能随便加上。要咨询设计单位的。 2、加多少直径的钢筋,图集中没有明确。这个要和设计单位沟通的。图集中只是说要加,但没说明加多少的。图集中标明的东西,图纸中也要表述明白 3、个人意见,既然图纸没明确,那么可以不施工。
2013-08-24 07:55:55
-
应该是要加的,图集上有明确规定,应该是设计时大意了,你可以向设计单位发个问询确认一下。
2013-08-24 12:28:32
-
框架结构,图纸中有的梁腹板大于450的,图纸没有设计梁侧面纵筋,也没有文字说明,施工的时候要不要加上这些梁侧面纵筋?加多少的?图集有说明吗? 图集有说明的 在11G平法中
2013-08-23 22:01:34
-
你好,有效高度是要减去板厚,且梁底一排钢筋减去35,二排钢筋减去60,如果仍大于450,需要询问设计了
2013-08-24 08:42:16
-
具体是按设计图纸确定
2013-08-23 22:02:20
-
梁腹板大于450,一般情况下是要梁侧面纵筋(构造筋),不妨问设计。个人观点还是要有梁侧面纵筋,图纸没有要求,就提出来,然后做签证确认。
2013-08-24 08:07:20
-
咨询设计单位。或按图纸要求施工就是。
2013-08-24 08:41:43
-
这个问题最好的办法还是要咨询一下设计人员吧。
2013-08-24 08:53:08
-
如果大于450,必须有构造筋,必须设置
2013-08-24 08:45:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看