• 关于板分布筋的几个问题

    一块板中存在边支座负筋和中间支座负筋时(如下图), 1、我分别布置后发现分布筋是断开,遇到这样的问题要如何处理,直接通过编辑钢筋功能进行删减合并是否可以? 2、板面无钢筋处增设分布钢筋C6@150要如何设置? 请高手用图帮忙解答,非常感谢!

    编辑钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是在无筋区域 增加 温度筋。温度筋应该按照 受力筋定义构件并绘制,在钢筋类别中 修改为 温度筋即可。

    板分布筋

    2013-08-24 21:23:39 

  • 你好! 当一块板中存在边支座负筋和中间支座负筋时,软件计算的分布筋是断开的,目前也没有什么好的方法来使它变成通长的,只有在编辑钢筋里进行删减合并处理。 板面无钢筋处增设分布钢筋C6@150,实际上就是布置温度筋,方法如楼上所说,这里就不重复了。

    2013-08-25 17:37:08 