初学者 2013-08-25 09:35:16 | 黑龙江省 其他专业 | 3184查看 4回答
梁直锚问题
KL直锚时,遇到柱、剪力墙时,按正常应该是柱子不够直锚的话、梁可以直锚进剪力墙里,但为何我的梁锚入柱子后,在柱子内侧边打了15D弯钩,却没有锚入水平墙内? 查看钢筋三维的时候,看出来的。 帮我解决一下吧
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件识别梁支座时是按柱子考虑的,没有按墙考虑,所以柱子截面不够直锚时软件按弯锚计算的。目前软件不能正确处理好这样的节点。要准确计算的话可以在汇总后的编辑钢筋里修改一下长度后,锁定就好了。
2013-08-25 10:20:54
-
梁锚入柱子后,在柱子内侧边打了15D弯钩,能满足锚固长度就可以
2013-08-25 09:41:59
-
达到锚固长度,无所谓直锚弯锚。不影响算量就行呗。
2013-08-25 09:47:08
-
钢筋的直锚固是在能保证钢筋锚固长度的情况下,如果不能保证钢筋的直锚固那么久在弯锚固15D,就能保证了
2013-08-25 22:17:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看