• 梁直锚问题

    KL直锚时,遇到柱、剪力墙时,按正常应该是柱子不够直锚的话、梁可以直锚进剪力墙里,但为何我的梁锚入柱子后,在柱子内侧边打了15D弯钩,却没有锚入水平墙内? 查看钢筋三维的时候,看出来的。 帮我解决一下吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件识别梁支座时是按柱子考虑的,没有按墙考虑,所以柱子截面不够直锚时软件按弯锚计算的。目前软件不能正确处理好这样的节点。要准确计算的话可以在汇总后的编辑钢筋里修改一下长度后,锁定就好了。

    2013-08-25 10:20:54 

  • 梁锚入柱子后,在柱子内侧边打了15D弯钩,能满足锚固长度就可以

    2013-08-25 09:41:59 

  • 达到锚固长度,无所谓直锚弯锚。不影响算量就行呗。

    2013-08-25 09:47:08 

  • 钢筋的直锚固是在能保证钢筋锚固长度的情况下,如果不能保证钢筋的直锚固那么久在弯锚固15D,就能保证了

    2013-08-25 22:17:12 