keyboard 2013-08-25 15:42:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 9595查看 10回答
主次梁交接处支座两边的附加箍筋为每边3条,这两种情况需要设置附加箍筋吗?
图纸的备注:主次梁交接处支座两边的附加箍筋未每边3条,直径同梁箍筋,间距50;附加吊筋原位标注。 图纸上没有画出附加箍筋,只有备注这么一句话。 像如下这2种情况需要设附加箍筋吗?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你图片中这两处都要计算次梁加筋的。
2013-08-25 15:46:37
-
上图的这两个位置好像不应该有的 因为,从截图看,在其他位置上都给出了附加箍筋的
2013-08-25 15:47:23
-
图纸上没有写未标明的主次梁交接处每边附加箍筋吗,如果写就都设置啊,没写就设置图纸上显示的地方
2013-08-25 15:56:00
-
你好:按图集中的要求是要加附加箍筋的。请看图集中的标注。你截的图是软件里自动生成的附加箍筋,最好截一下CAD图纸。
2013-08-25 15:56:38
-
请看图片说明
2013-08-25 17:26:45
-
一般有吊筋的地方要设置附加箍筋
2013-08-25 17:48:23
-
你好! 主次梁相交处,支座两边的附加箍筋为每边3条,直径同梁箍筋,间距50,这个说明是对于主次梁相交的情况而言,而你截图中画圈的两个位置属于悬挑梁与边梁相交的情况,因此,根据图集要求,只需要在边梁的内侧设置附加箍筋就行了,不需要两侧都加的。
2013-08-25 18:28:47
-
同意上楼的回答。
2013-08-25 21:14:01
-
这宗情况,一般看图纸设计总说明,如果图纸设计总说明没有那就按11g101-1中的规定
2013-08-25 22:14:52
-
主梁上次梁(以主梁为支座)两边各附加三根箍筋,这里的附加箍筋是在“主梁“上加筋,起保护主梁的作用,次梁相当于在”主梁“上加了个”集中荷载;附加箍筋型号与主梁相同。详见下图:
2017-10-30 22:29:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看