七天 2013-08-25 17:32:53 | 河南省 其他专业 | 3480查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
22****@qq.com
答题: 8220 被赞: 94
2013-08-25 17:41:32
在水一方 专家
答题: 42252 被赞: 8770
2013-08-25 17:45:58
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 146452 被赞: 46059
2013-08-25 18:22:13
新手请前辈们解答:谢谢了
钢结构厂房和阳光房,柱子都是工字钢,同学跟我说工字钢柱直接插进混凝土基础就可以了,我以前看的图纸工字钢柱是用锚板焊接的,我感觉他说的不对,求前辈们给我讲一下工字钢柱是如何与混凝土基础连在一起的,最好带个截图吧,谢谢了
急,到底要不要留构造柱,请前辈帮忙
我们工地上的是加气块墙,图纸建筑说明只说墙长大于墙高两倍中间,悬墙两端要留构造柱,没有说墙体转角处,丁字墙,十字墙中间留构造柱,参照图集是05yg3-4,图集上也没提构造柱的事。 1,问过很多人,有的说要留,有的说不留,留接茬就行,我晕了。到底要不要留呢。 2,加气块接茬直墙我见过,但是丁字墙和十字墙的没见过,哪位知道是什么样的,参照哪本图集? 多谢指点,没分了,不好意思。
急,求前辈指点,关于框架结构放线。
事情是这样的,我刚换了个工地,这个工地上以前有一个技术员,水平一般。筏板基础,地下室已完,一层楼板标高_0.3,刚打完灰,今天放线,我拿着_0.3~4.7层的柱子图去放线,结果他说应该按4.7~7.7的柱子图放线,说是柱子有变截面。当时我就迷糊了,就算有变截面也应该是拿_0.3这一层的图放线啊。 我工作经验不多,有点缺乏自信,我想问一下前辈门,难道我错了?那个技术员看起来也是个老技术员了。没有分了,不好意思,谢谢了 。
关于屋面的排水坡度,求有经验前辈解答
结构图板图上没有说有排水坡度,建筑屋面图上画有横向百分之一的坡度,纵向百分之2的坡度,我应该是打屋面混凝土的时候就做出来,还是再做屋面的时候留出来这个坡度,现在有一栋楼已经打过了,没留坡度,如果是浇灰的时候就留出来,估计就悲剧了。