海璐 2013-08-26 09:51:10 | 山西省 安装 | 1314查看 5回答
安装工程电气调试中有送配电装置调试
安装工程电气调试中有送配电装置调试、自动投入装置调试中的备用电源 自投装置、事故照明切换,在投标预算中,哪些调试该记取,记取的工程量怎么计算???
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装工程电气调试中有送配电装置调试、自动投入装置调试中的备用电源 自投装置、事故照明切换,在投标预算中,哪些调试该记取,记取的工程量怎么计算??? 你好 1.北京地区定额规定事故照明套取事故照明切换装置柜调试定额子目. 2.动力双电源套取自投装置定额子目. 希望对你有帮助,..
2013-08-26 10:06:42
-
一般除了入户的配电箱外,其它的配电箱都要送配电装置调试。 双电源切换配电箱 要自动投入装置调试中的备用电源 自投装置。 事故照明切换这个少见,应该是设置了消防应急照明切换装置,如果有就计算吧。
2013-08-26 10:20:56
-
送配电装置调试、自动投入装置调试中的备用电源 自投装置、事故照明切换等的定额使用,必是系统中的此项安装的工程量才可以进行套用,有一项相应的就套用一项,不可无中生有。
2013-08-26 17:15:58
-
施工中实际发生的都要记取
2013-08-26 17:18:26
-
送配电系统调试是指建筑物设有配电室(所)的配电系统,其中同时设有空气短路器、控制仪表、电流互感器、继电器、电磁开关等器件的配电箱、屏、柜;未设配电室的公用、民用建筑物,每设一处进户电源为一个供电系统,且必须具备空气短路器的配电箱,方可套用一次系统调试定额。送配电系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全部调试工作。
2013-09-01 12:36:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看