• 按低压配电系统图计算送配电系统调试的疑问

    请教各位高手: 手头有低压配电系统图,图示共9台低压配电柜。每台配电柜中有9个出线回路。按照送配电系统调试的计算规则记取调试费的话,是不是每个脱扣电流大于100A的断路器都要算一个调试,例如有30个断路器脱扣电流大于100A,就可以记取30个系统调试。

    问题补充:补充下,此计算规则是按深圳市定额规则记取的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的。 例:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统

    2013-08-26 17:22:32 

  • 已采纳
    按定额本身的说明的确是每个断路器算1 个系统,这样就会得出畸高的造价。河南有个定额解释说用空气断路器控制的供电回路,已不同于定额制定时的情况(意思是简单多了),子目应乘以系数0.2。这样计价是合理的,但其他省不一定有同样的解释,况且河南也不是都知道的,所以作为乙方可按48个系统计,作为甲方应提出异议。

    2013-08-27 10:42:09 