xw****@sina.com 2013-08-26 17:37:25 | 北京市 安装 | 1777查看 3回答
暖通专业的几个问题
2012北京新安装定额暖通专业涉及几个问题,求解答。谢谢。 1、造价信息只能查到镀锌钢板的主材一吨4850元,玻璃钢和玻纤风管查不到。组完镀锌钢板的综合单价为(矩形)大边 320mm的为137元/平米,大边1000mm为103元/平米。(以上含主材,为制作加安装,人工按照定额的78元,)那么按照这个标准玻璃钢和玻纤的综合单价大概多少?即使没有具体数,这三种综合单价的顺序是什么?保完温后的顺序是什么 ? 2、空调水专业的管道阀门等套什么定额子目?是给排水分册的室内管道(镀锌钢管焊接钢管),还是工业管道里面的低压管道? 3、风机、空调机组、风盘、风管定额里面含支架制作安装吗。定额描述有,但不知是设备本身的支架还是施工做的支架。(定额里面风管安装有,为什么风管制作也有支架,按理制作没有)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2012北京新安装定额暖通专业涉及几个问题,求解答。谢谢。 1、造价信息只能查到镀锌钢板的主材一吨4850元,玻璃钢和玻纤风管查不到。组完镀锌钢板的综合单价为(矩形)大边 320mm的为137元/平米,大边1000mm为103元/平米。(以上含主材,为制作加安装,人工按照定额的78元,)那么按照这个标准玻璃钢和玻纤的综合单价大概多少?即使没有具体数,这三种综合单价的顺序是什么?保完温后的顺序是什么 ? 玻璃钢和玻纤的是和镀锌钢板的差异很大的,记取的定额基价都不一样的,主材价格差异也很大的,但就主材价格可以比较如下 镀锌钢板主材每平米70-80元,玻璃钢40-50元左右,玻纤的25-50元左右。 施工工艺也是不一样的,镀锌钢板的做完风管还需要保温,玻璃钢和玻纤的有带保温层的直接做完就完啦,没有带保温层的需要另行做保温的。 2、空调水专业的管道阀门等套什么定额子目?是给排水分册的室内管道(镀锌钢管焊接钢管),还是工业管道里面的低压管道? 管道安装套采暖管道子目的,阀门套给排水的阀门,没有的套工业管道低压阀门,这个属于低压的。 3、风机、空调机组、风盘、风管定额里面含支架制作安装吗。定额描述有,但不知是设备本身的支架还是施工做的支架。 (定额里面风管安装有,为什么风管制作也有支架,按理制作没有) 这个不用单独记取支架的,设备安装定额里面已经包含支架的对应子目的,不再另行计算的。
2013-08-26 17:44:50
-
1与2条楼上说对了。 3.风机、空调机组定额里面不含支架制作安装,设备支架另行计算。 风盘、风管定额里面含安装支架的制作安装。 (定额里面风管安装有,为什么风管制作也有支架,按理制作没有?)风管制作时成型用的法兰、骨架。 以上说法仅适用于北京2012定额。
2013-08-27 08:44:23
-
同意楼上的回答
2013-08-30 08:50:57