• 火灾自动报警系统中,平面图中的走线是不是在系统图中看不出来啊?

    火灾自动报警系统的图中,平面图中画的管线好像 跟系统图里给的管线不一样,老师告诉我,系统图中的干线是从消防控制中心到消防控制箱的,而不表示平面图中的线,那平面图中的线一般都布置什么线啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在平面图上,线型是分开的,这个要参考线型图例表示以及系统图中报警系统所连接的设备来区分,一般是一个楼层是一个回路,特别注意各个楼层与总控制设备的连接。

    2013-08-27 14:03:31 

  • 你好:火灾自动报警平面图的布线必须符合系统图的要求,否则将不能完成系统的使用要求。系统图中的干线是从消防控制中心到消防控制箱的,但是也到了各个楼层及报警点集中的位置。它是反映了所有平面图的配线。平面图的布线要满足系统图的技术要求。

    2013-08-27 13:39:53 

  • 系统图只是一个原理图,更多的布线路径是依靠平面图才看出来的。

    2013-08-27 14:03:32 

  • 系统图的布线主要是看立面系统,也就是箱体与箱体、楼层与楼层之间连接的线路,平面图布设的管线一般是系统图中的水平部分,一般不同的线用不同的符号表示,如电源线用D,广播先用B表示,不同的图纸可能有所差别,意思是一样

    2013-08-27 19:30:07 