    如图所示,我是算5层的工程量,从系统图中看到消火栓按钮有两个,消火栓按钮的线一头接至消火栓按钮直接启泵控制线S(蓝色),而另一侧接到报警及联动总线NX2中(红色),而平面图中接消火栓按钮的线只有红色的,怎么回事?初学者不太懂?大家帮看一图

    识图

    消防识图

    问题补充:在平面图中只有红色的线,绿色的线为什么看不到?消火栓按钮管线是怎么计算的? 2个消火栓按钮是如何跟绿色的线联接的?在平面图上红色这根线是算2*1.5/SC15?还是4*1.5/SC15?(也就是两根进两根出)?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在平面图中只有红色的线,蓝色的线为什么看不到?消火栓按钮管线是怎么计算的? 答:因为消火栓按钮直接启泵控制线没有水平方向的线路,只有垂直方向的线路,直接在立管里面敷设,所以平面图上不显示,只能在系统图上看得出来。 此管线的计算方法是:从顶层的消火栓按钮到首层消防接线箱的立管总长度*立管根数*4(芯) 蓝色的启泵线是串联的按钮上的,与其它颜色的线不相交;与绿色的线没有关系(绿色线只经过按钮);红色的线(ZR-BVS-2*1.5)接在按钮的其它接线端子上,不与蓝色线相交。 按下按钮后,红色的线去报警,蓝色的线去启动消防泵。

    2013-08-27 16:33:00 

  • 同意1楼的回答

    2013-08-31 08:56:18 

  • 支持楼上的说法

    2013-08-27 17:23:01 

  • 设计有错误。平面图与系统图不符。我来帮你详细分析。如系统图5层:红色的线也叫消防信号线(连接所以设备),深蓝色的叫消防栓按钮控制线,浅蓝的也叫消防通信线(连接报警按钮带电话插孔),绿色的线叫电源线(连接配电箱消防模块)。两个消防栓按钮是不跟绿色线相连的,所以平面图中,连接烟感器的绿色线错了,应该是红色实线。平面图中,连接消防栓按钮的红色虚线应该改为蓝色虚线。。。所以,连接消防栓按钮的是两根线,系统图中红色实线与蓝色虚线。

    2013-08-28 09:36:46 