    在使用钢模板时,砌体加筋中如果预留钢筋接头在柱内,应该怎么施工? 问题补充: 因为预埋施工困难,现在工地普遍是采用植筋的方法来施工,这么做符合规范么?如果现场是植筋施工,这个费用应该怎么计取?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:可以先埋在柱子的边缘,弯折一下,柱子浇好后剔出来。现在工地普遍是采用植筋的方法来施工,这么做符合规范要求。最后算钢筋量时还是按预留钢筋计算,不计算植筋的量。定额里的植筋一般都是考虑的受力筋。