• 板的一些问题

    板配筋中所注支座短筋如未标明长度,长度为板短跨的1/4且不小于500(当短跨L|<1800时,则拉通)。负筋的长度是不是拿板的长度除了4,那么大于1800则拉通?拉通又是什么意思?

    短筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:配筋中所注支座短筋如未标明长度,长度为板短跨的1/4且不小于500(当短跨L|<1800时,则拉通)。负筋的长度是不是拿板的长度除了4,那么大于1800则拉通?拉通又是什么意思? 是的是除以4。拉通就是本跨通长,出另一跨1/4。 就像我的图中的一样。

    支座短筋

    答疑解惑

    2013-08-27 17:21:50 