• 电缆终端头和电缆中间头

    老师好,定额说电缆终端头按一根电缆俩个终端头,只有开始和末尾设置吗?如下图电缆中间接了若干设备,那么这些设备用计算中间头吗?如果是电线上的设备设接线盒,那么电缆上的设备用设接线盒吗?请老师帮忙,谢谢!

    终端头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    老师好,定额说电缆终端头按一根电缆俩个终端头,只有开始和末尾设置吗?如下图电缆中间接了若干设备,那么这些设备用计算中间头吗?如果是电线上的设备设接线盒,那么电缆上的设备用设接线盒吗?请老师帮忙,谢谢! 答:根据定额规定,这些都需要做电缆中间接头及电缆终端头的。需要说明的是,有些地方明确规定了计算电缆头的范围,比方说有些地方规定10mm2以下电缆不计算电缆头,按接线端子计算。这就要看你们那个地方是否有这样的规定了,如果没有特殊规定就可以计算相应的电缆头。回答完毕。

    2013-08-29 20:41:58 

  • 中间考虑电缆中间头

    2013-08-28 11:16:54 

  • 1、这个是都需要计算电缆终端头的(一个头计算一个,也就是一根电缆计算2个) 2、中间头是电缆长度太长需要中间接线,这个情况下可以用中间头 3、直接接设备或者配电箱都是计算电缆终端头的, 在不连接设备和配电箱,电缆接电缆的情况下计算电缆中间头

    2013-08-28 11:21:16 

  • 老师好,定额说电缆终端头按一根电缆俩个终端头,只有开始和末尾设置吗?(是的)如下图电缆中间接了若干设备,那么这些设备用计算中间头吗?(正常情况不需算中间头,但要算终端头。不过针对本图不可以算的,最多算4平方的端子接线。一般10平方以下的都算端子,16平方以上的才算电缆头)如果是电线上的设备设接线盒,那么电缆上的设备用设接线盒吗?(需要的话设接线箱)请老师帮忙,谢谢!

    2013-08-28 17:39:34 

  • 到设备处电缆就断开了,需要计算电缆头

    2013-08-28 17:21:12 