• 广东脚手架定额问题

    各位老师,你们好,我想问一下,里脚手架是按各层建筑面积来计算,电梯井处是按自然层计算了建筑面积,这样也就计算了里脚手架,但是我们还会单独套一个电梯井架的定额,这样不是相当于重复计算了吗? 还有一个问题,就是我们公司的斜屋面是会做盖板的,就相当于模板实际用量是斜屋面积*2面,模板是按与混凝土的接触面积计算的,那我在做预算的时候,斜屋面模板的工程量是不是应该要算上盖板的面积呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、里脚手架与电梯井脚手架计算面积范围是重叠,但各自的作用及时间点是有不同,定额是综合考虑的,两者可同时计取费用。 2、屋面斜板及盖板的模板需按“斜度”进行划分,而不是按部位进行划分,分别套用斜板模板和普通平板模板子目。