53****@qq.com 2013-08-30 16:44:01 | 江西省 土建 | 659查看 4回答
高度3.6以内 的脚手架已列入费用定额和相应项目中
定额中规定:高度3.6以内 的脚手架已列入费用定额和相应项目中。这句话什么意思???
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中规定:高度3.6以内 的脚手架已列入费用定额和相应项目中。这句话的意思就是高度在3.6以内就不要计取脚手架费用了,脚手架费已包括在定额之中了。
2013-08-30 16:48:12
-
同意楼上的回答
2013-08-30 20:59:31
-
你好:就是3.6米以内的脚手架不用计算了
2013-08-30 16:47:59
-
这是说的里脚手架。因为在计算模板工程时,已经将脚手架支撑系统计算到3.6米高,这部分脚手架包含在模板项目中了,所以就有了“3.6米以内脚手架已列入费用定额和相应项目中了”
2013-08-30 16:53:30
-
砌筑高度在3.6以外的砖内墙,按单排脚手架定额*0.3,这个工程量是按整体的内墙脚手架面积还是只计算超过3.6以外的部分
-
定额里写:砌筑高度超过3.6米时,按其高度的不同分别套用相应单排或双排外脚手架计算。(按其高度指的是
不是外墙脚手架,是内墙砌筑脚手架。定额里写:内墙------砌筑高度超过3.6米时,按其高度的不同分别套用相应单排或双排外脚手架计算。(按其高度指的是什么高度?什么时候套单排?什么时候套双排?)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看