    老师好,请问1:BTTVZ-4*(1*10)有2个还是8个终端头?每个为10mm2吗? 2:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)量取长度为100m,那么他的实际长度是多少呢?像BTTVZ-4*(1*10)会乘以4,那么BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)这种电缆按单根(不乘)还是? 3:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)有几个终端头?截面积按25计算还是16计算? 4:例如WDZ-YJFE-4*95+1*50在套定额是按其最大截面尺寸(95)选取吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:BTTVZ-4*(1*10)每根有2个还是8个终端头? 2个, 每个为10mm2吗?是的 。 2:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)矿物电缆没有这种型号。BTTZ-4*(1*25)量取长度为100m,那么他的实际长度是多少呢?就是100m,没有预留量。BTTZ-4*(1*25)矿物电缆是单根电缆,没有接地(外壳铜管就是接地)。 3:BTTZ-4*(1*25)矿物电缆1根有几个终端头?2个, 截面积按25计算。 4:例如WDZ-YJFE-4*95+1*50在套定额是按其最大截面尺寸(95)选取定额子目。

    2013-08-30 17:40:11 

  • 1:BTTVZ-4*(1*10)有2个还是8个终端头? 2个 每个为10mm2吗?是的 2:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)量取长度为100m,那么他的实际长度是多少呢?需要结合图纸 考虑预留等 像BTTVZ-4*(1*10)会乘以4,那么BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)这种电缆按单根(不乘)还是?单根,不乘以 3:BTTZ-4*(1*25)+1*(1*16)有几个终端头?2个 截面积按25计算还是16计算?25 4:例如WDZ-YJFE-4*95+1*50在套定额是按其最大截面尺寸(95)选取吗 95

    2013-08-30 17:05:04 