小情绪 2013-08-30 17:35:25 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 4299查看 3回答
地下室止水螺栓的计算
请问老师止水螺栓间距是不是和墙厚有关啊?如果地下室300厚的墙,那么止水螺栓间距一般应为多少呢?还有就是止水螺栓个数的计算,(墙长/间距*墙高/间距)=止水螺栓的个数,对么?总感觉多算了。。谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问老师止水螺栓间距是不是和墙厚有关啊?【是有关系的】如果地下室300厚的墙,那么止水螺栓间距一般应为多少呢?【450*450】还有就是止水螺栓个数的计算,(墙长/间距*墙高/间距)=止水螺栓的个数,对么?总感觉多算了【算法是对的】。
2013-08-31 07:21:51
-
你好:止水螺栓长度=墙厚+模板厚度+预留长度 对的:(墙长/间距*墙高/间距)=止水螺栓的个数,
2013-08-30 17:41:15
-
自己可以画排布图,一般是底下加密的距底下15CM布置一趟,向上增加间距的
2013-08-31 10:03:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看