• 独立基础与桩承台并存的基础层层高怎么确定

    人工挖孔灌注桩的桩顶标高不相同,最深层底标高是-7.7m,负一层底标高为-5.6m,独立基础的顶标高也相同,最深基础顶标高为-6.2m,基础层层高怎么确定,基础层是否有柱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论标高是怎样,基础层都要布置上柱。 “那基础层层高怎么确定,谢谢”现在的楼层高度是开放的,也就是可以设置超出本层范围的标高。基础的为了方便布置,它的层高可以按最深或最浅的设置层高,然后调整其它构件的标高即可。

    2013-08-30 21:13:26 

  • 你好! 基础层层高按正常流程是应该设定的,但是由于现代工程的特殊性与复杂性,基础层底标高如果不统一,一般不做设定。以前是按最深基础的底标高确认层底标高,不含垫层。 现在的处理方法一般是不进行设置,绘制竖向构件,一般都是直接修改构件底标高为基础顶(底)标高。这样构件底部自动延伸至基础,而基础本身标高通过其父系构件标高确定。 但必须注意的是,基础层基础以外构件的模板超高起点一定要进行校正。

    桩顶

    2013-08-31 08:18:08 