• 关于板筋分布筋和马凳筋的问题~

    1. 如图,板已经布置双层通长筋的情况下,附加的板负筋需不需要分布筋? 2. 板上部只有支座负筋,无通长筋,马凳筋怎么设置? 软件会不会自动识别,只计算有双层筋部位的马凳筋?

    通长

    问题补充:板负筋里的属性设置 ,分布筋是删除不了的,怎么办,软件会自动识别需不需要计算分布筋吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1. 如图,板已经布置双层通长筋的情况下,附加的板负筋无需再布置分布筋。 2. 板上部只有支座负筋,无通长筋,马凳筋在板定义中设置好间距后;软件会自动识别只计算支座负筋处的马凳筋。 3.第一种情况(板筋为双层通长筋), 软件会自动识别,马凳筋按通常板面筋进行计算。 板负筋里属性设置 ,分布筋是删除不了的,怎么办,软件会自动识别需不需要计算分布筋吗? 工程设置——计算设置中——板分布筋取消设置;见图 你的意思是 只有负筋的话,马凳筋还是会按照整板的双层通长筋计算吗?那不是错了吗? 是错了,我的意思你也领会错了。

    支座负筋

    2013-09-01 12:28:03 

  • 1. 如图,板已经布置双层通长筋的情况下,附加的板负筋不需要分布筋 2. 板上部只有支座负筋,无通长筋,马凳筋,在定义板式定义马凳筋。 软件会计算只有双层筋部位的马凳筋。

    2013-09-01 12:38:05 

  • 1. 如图,板已经布置双层通长筋的情况下,附加的板负筋需不需要分布筋? 不需要分布筋。如图,板上我设置了双层双向。从钢筋三维可以看出没有分部筋了。但不是双网的位置有分部筋。 2. 板上部只有支座负筋,无通长筋,马凳筋怎么设置? 软件会不会自动识别,只计算有双层筋部位的马凳筋? 马镫筋在如图位置设置。软件会自动识别只有双层钢筋的位置设置马镫筋。 希望能帮到你 板负筋里的属性设置 ,分布筋是删除不了的,怎么办,软件会自动识别需不需要计算分布筋吗? 不需要删除。软件在有双层钢筋的时候会自动判断不生成分部筋的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-09-01 12:38:25 

  • 板已经布置双层通长筋的情况下,附加的板负筋不需要分布筋; 软件会自动识别,只计算有双层筋部位的马凳筋。

    2013-09-01 13:31:37 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: