whc158 2013-09-01 21:57:12 | 河南省 土建 | 2956查看 2回答
通风道屋面出风口
A.7屋面及防水工程,说明部分,第十七条(538页):“通风道屋面出风口子目材料用量与设计不符时,可以按设计要求换算,其他不变。” 我的疑问:1、砖砌通风道出屋面风口分7-222(双口)和7-223(三口),我想知道双口和三口是什么意思?有没有单口? 2、材料用量怎么换算?(都换算那些量:冷拔丝、模板料、水泥32.5、机砖、中粗砂、其他材料费、其他机械费等等)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳百度一下风口图片,一下就看明白了
2013-09-02 08:29:40
-
已采纳1、砖砌通风道出屋面风口分7-222(双口)和7-223(三口), 双口和三口是 在一个通风道中 有两个 和三个 通风口,或者说 是 两个或者三个 合并在一起做的 当然也有 单口的呀; 2、材料用量按照 实际用量 进行换算, :冷拔丝、模板料、水泥32.5、机砖、中粗砂 等 都需要换算的哦;
2013-09-02 08:31:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看