• 次梁加筋与吊筋问题

    在图纸中主次梁左右两边各只有有4个红色箍筋。在那个次梁加筋那里我是只输入钢筋根数 没有输入钢筋直径,有人跟我说应该是8c10/8c10,我不知道哪个是 正确。还有就是吊筋应该如何设置

    吊筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在图纸中主次梁左右两边各只有有4个红色箍筋。在那个次梁加筋那里我是只输入钢筋根数 没有输入钢筋直径,有人跟我说应该是8c10/8c10,我不知道哪个是 正确。还有就是吊筋应该如何设置 只输入8的话,就是每个次梁上有8根与原箍筋相同的,如果是与原箍筋不同的,不是C10的,而是C8的,就应该输入8C8,如果是一样的,不用输入8C8了,只输入8就可以了,你现在这个箍筋就是C10的,输入8C10与8是一样的。一跨上有3个次梁就输入8/8/8,像你这样输入就可以了 吊筋是几根就输入几根就可以了,比如是2根14的,你就在吊筋的位置输入2C14就可以了。 你好,吊筋在钢筋三维中是不显示出来的,但是在编辑钢筋中是可以看到的。

    箍

    2013-09-02 14:10:07 

  • 主次梁左右两边各只有有4个红色箍筋。在那个次梁加筋那里输入钢筋8c10,如果该跨有三个主次梁加筋,应该输入8c10/8c10/8c10。 吊筋在钢筋编辑界面的吊筋栏,按图纸要求输入钢筋信息(如:2C14),如果该跨有几处就同次梁加箍筋一样输入。

    2013-09-02 14:16:00 

  • 建议你不要在这里改,你去自动生成吊筋里面设置,用你的方法在图中是看不出来次梁加筋的

    2013-09-02 14:09:28 

  • 次梁加筋不用输入直径 在主次梁交接处一般需要在主梁上面布置次梁加筋有一根次梁就按照图纸输入次梁加筋个数 有两根的话 就是 次梁宽度/次梁宽度 后面是次梁加筋个数/次梁加筋个数 如 240/240 6/6 图纸中有有次梁没有识别出来时 应根据图纸输入次梁宽度 然后不知次梁加筋 吊筋我一般是根据图纸在原位标注中设置 自动生成吊筋有时候不太准 吊筋输入格式为2c12 钢筋根数和钢筋型号

    2013-09-02 15:38:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!