宏人 2013-09-02 15:17:54 | 江苏省 安装 | 2270查看 2回答
消防箱的问题
下图是图纸设计用的消火栓箱图集,招标清单中不含图中标注4所指的DN25铜球阀及所连接的镀锌钢管,请问在工程结算时是否可以另立项计算?务必请说明理由!(个人认为:应该算,根据计算规则镀锌钢管按延长米计,阀门按个计,而且消火栓箱安装中也未包含此阀门及镀锌管安装)问题补充:审计人员说消火栓箱按一整套计的啊!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
清单中不包含的项目当然需要单独增加;工程量计算就是按你所述。
2013-09-03 07:49:48
-
下图是图纸设计用的消火栓箱图集,招标清单中不含图中标注4所指的DN25铜球阀及所连接的镀锌钢管,在工程结算时是可以另立项计算的,(个人认为:应该算,根据计算规则镀锌钢管按延长米计,阀门按个计,而且消火栓箱安装中也未包含此阀门及镀锌管安装)理由你已经说得很清楚了,这些理由是正确的。
2013-09-02 15:28:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看