• 消火栓系统需要调试吗?为什么有的人说在高层建筑里需要调试啊?

    请各位前辈指教,一、消火栓系统需要调试吗? 为什么有的人说在高层建筑里需要调试啊? 二、自动喷淋系统中“水灭火系统控制装置调试 50点以下”这话个点数包含什么?(是不是指水流指示器的个数,信号蝶阀的个数,压差开关的个数和消火栓启泵按钮的个数之和) 三、消火栓启泵按钮需要在自动报警系统中调试吗? 四、消火栓启泵按钮在水灭火系统中还需要调试吗?请前辈们分别详细回答一下。,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.消火栓系统做水压试验 2.是 3.是 4.不需要

    2013-09-03 11:44:23 

  • 请各位前辈指教,一、消火栓系统需要调试吗?为什么有的人说在高层建筑里需要调试啊? 消火栓系统需要调试的,对于非高层建筑,除非市政给水确保能满足消防水压要求,可以不调试,但是需要提供证明; 二、自动喷淋系统中“水灭火系统控制装置调试 50点以下”这话个点数包含什么?(是不是指水流指示器的个数,信号蝶阀的个数,压差开关的个数和消火栓启泵按钮的个数之和) 水灭火系统调试的点数不是按喷淋头个数计算。是按照系统中消火栓按钮及信号阀等水灭火系统的多线制、总线制联动控制器的点数计算,比如涡轮信号蝶阀、水流指示器、压力开关等 三、消火栓启泵按钮需要在自动报警系统中调试吗? 自动报警系统及联动系统试调包括:自动报警系统所含的各种探测器、编址模块、报警按钮、报警联动控制器等组成的报警联动系统,以及与报警联动设备相连的水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯、电动防火门、防火卷帘门、防排烟系统装置、气体灭火系统装置等的配合调试。手动控制系统是指除自动联动系统以外,在控制盘上由操作按钮通过一对一线路直接控制现场水泵、风机等启、停所组成的系统。分别以“路”为计量单位,设备的启、停按照一路计算。 四、消火栓启泵按钮在水灭火系统中还需要调试吗?请前辈们分别详细回答一下。,谢谢 具体哪些需要调试 参考上一条。