• 空调板在软件里边怎么处理?

    如下图, 空调板,出墙面550我有几个问题 1、板外面的50厚是什么,在钢筋软件和图形软件里边应该怎么处理? 2、配筋时,有两种情况,一种是有弯折,一种是板负筋伸出。这个要怎么处理?都用单构件处理吗?板负筋伸出的情况用单构件如何处理?我的处理方式是,有弯折的情况用单构件处理,板负筋是在钢筋软件里边画成板,然后画上跨板筋,这样做对不? 3、La又是什么构件?最后这个图里边的La的配筋表示他是一梁吗?他和空调板的关系是什么? 谢谢帮助

    单构件

    配筋表

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如下图,空调板,出墙面550我有几个问题 1、板外面的50厚是什么,在钢筋软件和图形软件里边应该怎么处理? 50厚是空调百叶,属于维护,无钢筋,图形内可以用自定义面定义,高度同层高。 2、配筋时,有两种情况,一种是有弯折,一种是板负筋伸出。这个要怎么处理? 空调板最好是用板汇入钢筋GGJ中,修改受力筋的锚固系数,多层按分层处理,与楼板相连和楼板一同绘制,钢筋受力筋是楼板钢筋的延生 都用单构件处理吗? 都汇入图中 板负筋伸出的情况用单构件如何处理?我的处理方式是,有弯折的情况用单构件处理,板负筋是在钢筋软件里边画成板,然后画上跨板筋,这样做对不? 可以。 3、La又是什么构件? 可以用圈梁定义,实际是挑板用的联系梁。 最后这个图里边的La的配筋表示他是一梁吗?他和空调板的关系是什么? 谢谢帮助 就是一个联系梁,用圈梁定义就对,钢筋锚入相邻的柱或构造柱中。 La是圈梁,他应该画在什么地方?是整面墙上通画还是仅仅画一个空调板的宽度? 图示这一层有2道,第一道顶标高在层底标高+1.7m,第二道顶标高在层底标高+3.2m,洞口两边按设计总说明加两个构造柱。圈梁画到构造柱中心线。 你好,你说是在图形中画空调板,板是可以画上去,但是钢筋怎么做呢?板里边只有一个马凳筋的布置。还有就是,空调板还布马凳筋嘛? 钢筋可以自己编辑的,选择板受力筋布置就行。和布置板受力筋一样。空调板外挑550mm,是不需布置布马凳筋的。 还有,回答你的问题,都可以写一篇文章了。