• 围墙的问题

    有个小工程 围墙工程 基础深600mm 用作挖土方吗,挖土方还设置工作面吗,需要防潮层吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    围墙基础用挖沟槽计算,砖基础工作面每边200mm,毛石、混凝土基础工作面每边300mm。土方工程除了挖沟槽还要计算平整场地,平整宽度按围墙每边增加1米计算。防潮层按设计要求。

    2013-09-04 08:32:19 

  • 围墙工程 基础深600mm 用挖土方,具体还应该看看自然地坪与基底的高差,家就是挖土深度,基础埋深要不小于冰冻线的。挖土方还设置工作面,不需要防潮层。

    2013-09-04 06:16:57 

  • 有个小工程 围墙工程 基础深600mm 用作挖土方吗,挖土方还设置工作面吗,需要防潮层吗 基础深度虽然只有600mm,如果自然地坪低于了设计基础深仍然需要挖土方工作的,需要设置工作面。防潮层设置与否看设计要求决定。

    2013-09-04 07:23:08 

  • 报价时可以考虑挖土方及工作面,不需要考虑防潮层

    2013-09-04 07:30:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!