• 钢筋算量问题

    1、这个柱两排钢筋在软件里如何定义布置?图一方框内钢筋。 2、一个楼层有两个楼板(分别是0.28m和3.48m标高),我布置了0.28m板钢筋后再布置3.48m板时,软件提示0.28m和3.48m板不能重叠布置(板标高设置没问题),这是什么原因?况且采用“点”布置3.48m楼板时(0.28m处3.48m标高的楼板),0.28m处的楼板却自动跑到3.48m处了,这又是什么原因。看图二。请教各位高手。谢谢! 问题补充: 希望详解加图解更好!

    重叠布置

    板标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、将柱属性中的【截面编辑】设置为【是】,就可以自己编辑纵筋、箍筋了。 2、双层或多层板、梁,要在分层2、分层3-------中布置的。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-09-07 07:57:09 

  • 在不同的分成里面画

    2013-09-07 08:17:48 

  • 利用分层设置楼板的标高。

    2013-09-07 08:33:27 

  • 在同一楼层中不同标高的板应该选择 分层 2或者分层3等 定义构件并绘制。

    2013-09-07 07:56:35 