多情伴我咏黄昏 2013-09-05 08:46:52 | 辽宁省 其他专业 | 5711查看 2回答
矩形通风管的保温面积计算公式
S=2*(A+B+4×厚度)×L A B为截面尺寸 这里的4 全国各地都一样吗? 我在一本教材上还看到过4.2 应该是多少?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
S=2*(A+B+4×厚度)×L A B为截面尺寸 这里的4 全国各地都一样; 你在一本教材上还看到过4.2 ,不算依据。
2013-09-05 08:59:30
-
标准的计算公式是 [2(A+B)*1.033δ+4*1.033δ*2]*L 式中: A--风管长边尺寸 B--风管短边尺寸 1.033-调整系数;δ-绝热层厚度;L-设备筒体和管道长
2013-09-05 09:14:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看