sjh19870417@163.com 2013-09-06 12:22:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1803查看 1回答
空心楼板柱帽配筋
空心楼板柱帽,如图所示暗柱帽,面部配附加钢筋,以a号钢筋的Y方向配筋为例,那么柱帽配筋表中的配筋,是该方向的一边配筋数,还是左右两边合计的配筋数。问题补充:另外,C号的拉筋条数,是等于(柱帽投影面积-框架柱面积)/(0.1*0.1)吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以a号钢筋的Y方向配筋为例,那么柱帽配筋表中的配筋,是左右两边合计的配筋数。 C号的拉筋条数,是等于(柱帽投影面积-框架柱面积)/0.1的平方。即两个方向的根数的乘积。
2013-09-06 12:40:10