11****@qq.com 2013-09-07 16:45:17 | 湖北省 安装算量GQI | 1440查看 4回答
在安装算量中 消防喷淋系统中 立管长度
识别了喷头上的管道 为什么在三维图中看不到竖向的短只能看到水平管???
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为你识别过程中没有正确定义主管与喷头高差,全部按一个标高识别槽造成的这种现象。修正方法:批量选择喷头,属性,修改喷头标高,然后切换到管道构件下选择DN25管构件下,执行管道编辑下的批量生成单立管功能,根据软件提示自动全部生成小立管即可,识别完毕动态观察一下即可。
2013-09-08 20:31:40
-
你设置的喷头和管道在一个标高上,不能生成立管。喷头的标高要比管道高(上喷)或低(下喷)。可把喷头的标高修改一下。打开‘批量选择’勾选要修改的喷头,确定后点击属性,在这里一次性把喷头的标高修改。
2013-09-07 16:55:22
-
定义喷头的时要输入其标高,其标高必须与水平管有一个高差,才能显示此段支立管的。
2013-09-07 16:56:46
-
修改喷淋头的标高即可
2013-09-08 00:51:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看