• 如何画图才能让梁钢筋计算准确?

    和对方对量时,对方(审计部门)画的剪力墙到暗柱外边,没有覆盖暗柱,我是剪力墙完全覆盖暗柱。 在对梁钢筋时,发生些问题,看似都已暗柱为支座,对方的梁钢筋大多都到暗柱外边一个保护层后弯折了,而我的就直锚了,导致对方的梁钢筋少。 而实际施工中,梁钢筋肯定是直锚的,因为墙足够长。 他说,他一直这么画,除非找了合适理由。 有没有什么具体规范,或图集什么的,能说明剪力墙必须覆盖暗柱,梁实际支座为剪力墙?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    审计方说的肯定不对了,你看看101系列图集中不管是框梁、连梁、暗梁等,在支座处(柱或暗柱)的构造,支座直锚长度大于等于Lae或600mm时可直锚不必弯折。你仔细看看图集吧。另外按常规绘图做法,砼墙必须覆盖暗柱,因为在不特定的部位,墙的水平筋是会计算出钢筋数量的。

    2013-09-07 22:17:16 

  • 直锚优先,当不能直锚时可选择弯锚,具体可以查看11g101中的梁纵向钢筋构造!

    梁实

    2013-09-07 23:27:55 