43****@qq.com 2013-09-08 08:25:15 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 3591查看 3回答
球墨铸铁管件怎么连接卡箍管道
1、消防埋地管件一般用球墨铸铁的管件,但在设计说明里未要求埋地管用球墨铸铁管,那就只能用镀锌钢管,但镀锌钢管是卡箍连接的,那请问承插连接的球墨铸铁管件怎么跟卡箍管道连接呢 2、比如一个球墨铸铁的90°弯头,是不是需要两个转换接头与卡箍管道连接,其转换接头是不是承插法兰短管?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要转换件,球墨铸弯头就能完成!弯头一端与球墨铸铁管连接另一端与镀锌钢管采用卡箍连接就可以了。镀锌管这边需要1个卡箍法兰连接件。球墨铸铁管这边根据管道采用的连接方式决定,承插连接的就选用单承插铸铁弯头(另一边是法兰盘接口);法兰连接的就选用双盘式铸铁弯头。这管件需要放在室内,不能埋地!
2013-09-08 11:11:04
-
球墨铸铁管件采用承插或法兰链接方式,如果球墨铸铁管件要与镀锌钢管采用卡箍连接,要有一个连接转换件,该转换键一端与球墨铸铁管采用承插或法兰连接另一端与镀锌钢管采用卡箍连接就可以了。
2013-09-08 08:39:36
-
你说的有点矛盾呀,既然说只能用镀锌钢管了,怎么又要与球墨铸铁管链接呢? 请补充描述一下。
2013-09-08 08:33:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看