• 墙 图上标明了水平和垂直筋,但广联达里面设置好后那些自动加上去的钢筋能算吗

    请问结算中: 1、像这种剪力墙,图上标明了水平和垂直筋,但广联达里面设置好后那些自动加上去的钢筋能算吗? 2、图上没有标明拉筋信息,要怎么算呢? 3、梁只标有集中标注还需要做填原位标注吗,不填可以吗?

    拉筋信息

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、软件内置的钢筋信息时表示的输入格式,不是默认的钢筋信息。必选图示钢筋信息计算。 2、图上没有的钢筋信息就不能计算呀。 3、梁图中有原位标注才能进行原位标注的,没有原位标注信息就不需要原位标注了。 总之,所有钢筋信息都必须与图纸一致才准确的。

    2013-09-05 19:47:57 

  • 1、像这种剪力墙,图上标明了水平和垂直筋,但广联达里面设置好后那些自动加上去的钢筋能算吗?按图纸来 2、图上没有标明拉筋信息,要怎么算呢? 按施工现场来,补充图纸 3、梁只标有集中标注还需要做填原位标注吗,不填可以吗?没有原位标注就不需要填

    2013-09-05 19:52:53 