yuxuetong 2013-09-09 11:06:59 | 天津市 其他专业 | 1583查看 5回答
高层住宅,普通房间楼面做法(不是卫生间)有防水,要不要考虑上返,上返多少?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个防水立面是要做卷起的,因为防水上面才是其他的面饰做法,如果不做卷起,水很容易从墙根渗流下去,平面防水也就失去了作用。如果是防潮层的话就无所谓了。你说呢? 不过按你图示做法,这个是地板采暖的通常做法,下面的这层喷涂橡胶沥青,很难达到防水效果,因为现浇混凝土楼板很难达到防水要求的平整度,充其量算作是防潮层。这层防水有好多的工程都不做。不过,既然做了,还是立面起来一些比较好。一般做150就够了。
2013-09-09 12:05:50
-
既然是楼地面有防水层,地面与墙面的交接处就要上翻。上翻高度由设计确定,如设计没有说明,就按设计规范GB50037-96做,上翻150mm。
2013-09-09 16:47:26
-
你好:具体要按设计,没有设计要按规范上翻300
2013-09-09 11:11:54
-
那是一层的底板做法次序,在一层没必要做上返吖,这样的做法只是防止地面水往上渗透。
2013-09-09 14:50:45
-
一般都是上返300mm
2013-09-10 10:12:26