17171717 2013-09-09 12:27:19 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1813查看 5回答
檐高、结构、设防烈度、抗震等级
在网上查,知道檐高、结构、设防烈度可以决定--抗震等级。可是我输入了檐高、结构、设防烈度。自动算出来的是三级抗震,但是图纸里面是二级抗震。 是不是如果知道抗震等级的话就不用输入那三个量了。问题补充:如果不输入的话会影响到哪些东西,谢谢了!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗震等级影响钢筋搭接的量的计算,屋檐高度、设防烈度、结构对算量无影响
2013-09-09 16:23:39
-
按照图纸总说明来输入。
2013-09-09 16:18:36
-
不是的,你都要按图纸输入。
2013-09-09 12:29:31
-
反正广联达的培训老师讲只要有抗震等级的话,其他的不输入都没关系
2013-09-09 13:18:40
-
在网上查,知道檐高、结构、设防烈度可以决定--抗震等级。可是我输入了檐高、结构、设防烈度。自动算出来的是三级抗震,但是图纸里面是二级抗震。 是不是如果知道抗震等级的话就不用输入那三个量了。 是的,你理解的非常正确,图纸明确规定的按图纸,图纸中没写的可以用这三个参数输入后软件判断。按二级抗震输入。 如果不输入的话会影响到哪些东西,谢谢了!不影响的。还是输上,把三级抗震改为二级。
2013-09-09 13:56:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看