• 河南08垫层问题

    请问老师,如下图所示,条基下面300高的混凝土,是套垫层还是套带型基础无梁式,有些迷茫,垫层可以有300厚吧。。求解谢谢

    无梁式

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套带型基础,砼子目跟有没有配筋没关系,并不是只有垫层才无筋的。不过垫层比条基1m3贵将近100块,你要想套高的话可以争取一下垫层。

    2013-09-15 18:52:11 

  • 垫层可以有300厚吧 可以

    2013-09-09 17:53:20 

  • 垫层厚度一般为100厚,少数有150厚的,300厚这种情况应该套无梁式带型基础子目。

    2013-09-10 11:53:58 