草田世界 2013-09-10 12:32:34 | 江西省 其他专业 | 34055查看 2回答
电力电缆终端头的工程量怎么计算?
我的图是电缆连接到配电箱,然后各路照明线从配电箱引出,端头要怎么计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆敷设中凡是电缆终端头进行制作、安装的都应该据实计算工程量,具体计算是每一个供电电缆的两端各计算1个,所以一条电缆是计算2个电缆终端头。 但是在很多时候10mm2以下的电缆敷设时,施工单位没有按照要求进行终端头的制作安装,而只是剥开电缆端头就进行直接压线连接的情况,此时既不能计算电缆终端头的制作安装了,只能计算焊压铜接线端子接线或者无端子外部接线。
2013-09-10 12:53:28
-
根据所述,电缆接到配电箱即计算1个电缆终端头制作安装,但这跟电缆的前端即仍然是需要计算1个电缆终端头制作安装的。因此电缆终端头的计算规则是1根电力电缆计算2个电缆终端头。 至于配电箱的出线回路是照明线,你在配电箱内的照明导线端头则应该计算焊(压)接线端子或者无端子外部接线。
2013-09-10 14:51:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看