30****@qq.com 2013-09-10 13:12:04 | 湖北省 其他专业 | 4533查看 2回答
消防工程喷淋管道沟槽安装沟槽件数量计算方法
一般喷淋管道安装用到卡箍、沟槽弯头、机械三通、机械四通、沟槽三通、沟槽四通等沟槽管件,按图纸计算工作量大,卡箍计算不够准确,有没有准确简易的计算方法
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果能够用软件识别,软件会自动计算出沟槽管件的型号和数量,手工计算就需要根据图纸单个计算
2013-09-10 13:59:59
-
消防喷淋管道采用沟槽式卡箍连接安装时,沟槽式卡箍的计算是:1个沟槽式弯头计算2个卡箍;1个沟槽式三通计算3个卡箍;1个沟槽式四通计算4个卡箍;1个沟槽式变径短管计算2个卡箍;1个阀门计算2个卡箍;直线管道中每超过5.5m计算1个卡箍。这样就比较准确了。
2013-09-10 14:41:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看