单身汉 2013-09-10 16:40:33 | 内蒙古自治区 其他专业 | 743查看 5回答
关于钢筋算量的问题,请各位老师教教我……
先说下现在的情况,我们对下分包钢筋工程,按吨计价,施工队找我对工程量,本人新人,钢筋只懂皮毛,领导影逼着跟施工队对量。现有如下问题: 1、部分钢筋,例如分布筋,实际施工中根本没放,是否应该计算。 2、算量的问题:我不是很懂,举个例子,剪力墙竖向筋,计算公式是否应为墙高+2*拐头长度-下拐头到筏板下皮距离-上拐头到顶板上皮的距离?若正确,依此计算出来的长度大于原料长度,搭接量是否应计取? 现提这两个问题,请老师教教我,积分不是问题。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、实际施工没放置分布筋,不能给施工队伍计算。 2、要计算搭接长度的。公式可以这么计算。 3、首先要看你的工程是几层的。如果就是一层+基础,计算一层的钢筋量那么就是你计算公式,如果上面还有一层,就是+一个拐头+2个搭接了。 4、是一层一个搭接,方便施工。不是几倍的原料长度几个搭接。 5,你最好从网上下载个学习课件,或者,你把你的图纸发到这个网站上来,看看你的计算过程对不对。这样不看图纸,空给你指导,不一定正确。
2013-09-10 16:50:52
-
钢筋隐蔽工程,最好是以现场签证为依据 现在一般现场都要拍照留存的 1、部分钢筋,例如分布筋,实际施工中根本没放,是否应该计算。 ——:施工中如果不布置分布筋,就不应该计算。而且,这样的工程就应该是不合格工程 2、算量的问题:我不是很懂,举个例子,剪力墙竖向筋,计算公式是否应为墙高+2*拐头长度-下拐头到筏板下皮距离-上拐头到顶板上皮的距离?若正确,依此计算出来的长度大于原料长度,搭接量是否应计取? ——:首先要知道原料长度是多长?你墙体多高啊,会大于原料长度? 如果真的是件长度大于原料长度,搭接长度就必须要计算
2013-09-10 16:51:19
-
1、分布筋施工中没设置,结算应该取消。2、合理搭接量应该记取。
2013-09-10 16:55:42
-
1、按图纸要求计算,至于现场个别部位没有安装,就不要去纠结它了,应该要有相应的依据才行,另外这也是现场施工管理和监理监督的事情。 2、墙高+2*弯折长度-上下皮的保护层。
2013-09-10 16:56:09
-
只要图纸上指明了的就应该计算。
2013-09-10 21:54:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看