• 消防弱电穿线的问题

    报警信号二总线 NH-RVS-2x1.5mm2-SC20 , 这个穿线的时候算几条线啊 DC24V电源二总线 NH-BV-2x4.0mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊 RS-485通讯二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊 消防电话二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊 消火栓启泵控制线 NH-BV-4x2.5mm2-SC20,这个穿线的时候算几条线啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    报警信号二总线 NH-RVS-2x1.5mm2-SC20 , 这个穿线的时候算一条线。DC24V电源二总线 NH-BV-2x4.0mm2-SC20,这个穿线的时候算2条线。 RS-485通讯二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线。消防电话二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线。消火栓启泵控制线 NH-BV-4x2.5mm2-SC20,这个穿线的时候算4条线。 这些线里面没有能共用一个线管的,是每种线都只能独立敷设一根线管。

    2013-09-11 09:19:00 

  • 报警信号二总线 NH-RVS-2x1.5mm2-SC20 , 这个穿线的时候算一条线的, DC24V电源二总线 NH-BV-2x4.0mm2-SC20,这个穿线的时候算条二线的, RS-485通讯二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线的, 消防电话二总线 NH-RVVP-2x1.5mm2-SC20,这个穿线的时候算一条线的, 消火栓启泵控制线 NH-BV-4x2.5mm2-SC20,这个穿线的时候算四条线的。

    2013-09-11 09:21:46 