• 框架梁在暗柱剪力墙处的锚固节点问题。。。。见图

    见图,两框架梁两边均为剪力墙暗柱节点。但是计算结果,一个为伸入剪力墙里一个锚固长度,一个为伸入暗柱对边+15D。。。哪一个是计算的正确呢?如何让他们统一计算式呢?

    伸入暗柱

    问题补充:梁画到内、中、外,重画都试过,它都是按照伸到暗柱对边+15D。。。如何让它锚固到剪力墙内一个锚固长度???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该是图1中计算正确,施工现场也是这样做的。软件里没有统一设置这一做法。图2在画图时画到暗柱和内边缘就好了。

    伸入

    2013-09-04 12:48:14 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题