• 同样的问题,集中标注2C25+(2C12),但某一跨,梁两边上铁都是3C25

    那么集中标注的不应该是上部纵筋四根钢筋吗?2根角筋,两根靠架立筋连接,3C25,有一根怎么连接呢?现场施工,变成。。。4C25了。。。行吗?还是应该有一根架立筋通过去呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:那么集中标注的不应该是上部纵筋四根钢筋吗?2根角筋,两根靠架立筋连接,3C25,有一根怎么连接呢?这时在软件里梁的支座筋处应该输入3C25+1C12。这样就是有一根架立筋通过去的。

    2013-09-12 07:31:20 

  • 1、集中标注2C25+(2C12):是2根角筋,两根架立筋 2、梁两边上铁都是3C25 :其中两根是通长筋,一根是非通长筋。不需要变4C25,也不需另外加筋。按设计做。

    2013-09-12 13:41:04 

  • 集中标注2C25+(2C12),,上部应该是2个角筋2C25,不会某一跨,梁两边上铁都是3C25 的,检查一下,还是你误输入了吧。

    2013-09-12 06:37:28 