• 剪力墙暗柱设置的的问题

    图纸上画的这个暗柱是途中所示的样子,两边的拉筋和里边的垃圾型号不一样,请问我设置的时候是不是指设置里边的暗柱部分,外边的拉筋和纵筋是剪力墙里边的,我是不是就不用设置了。但是剪力墙表里边给出的这个外边的拉筋和纵筋确实和这里给出的不一样,该怎么设置才能计算正确?

    剪力墙暗柱

    问题补充:图纸上画的这个暗柱是图中所示的样子,两边的拉筋和里边的拉筋型号不一样,请问我设置的时候是不是指设置里边的暗柱部分,外边的拉筋和纵筋是剪力墙里边的,我是不是就不用设置了。但是剪力墙表里边给出的这个外边的拉筋和纵筋确实和这里给出的不一样,该怎么设置才能计算正确?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以利用截面编辑属性框,将箍筋、拉筋分别按自己的属性和信息画上去。

    2013-09-13 11:01:40 

  • 不行的,你的想法不对。 你在【截面编辑】中是可以自己布置箍筋、拉筋的。 按照图示的钢筋信息自己布置就行。

    剪力墙表

    答疑解惑

    2013-09-12 10:12:06 

  • 1、外边边缘区的钢筋,是约束性边缘构件。按照你的想法,这样理解才是正确的:外边的纵筋是剪力墙的纵筋,拉筋是图上的拉筋, 2、这种情况,有两种处理方法,你说的处理方法是第一种,你参考理解下。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    剪力墙暗柱

    2013-09-12 10:12:08 

  • 你好:软件里定义暗柱时的参数化暗柱内有这样的暗柱,选择一下就好处理了。 如果图纸给的纵筋不是同剪力墙的竖筋时,建议两边的定义一个小的暗柱,不定义箍筋,只定义拉筋。这样就可以准确计算了。

    剪力墙表

    2013-09-12 10:14:09 

  • 在属性编辑框的钢筋信息中输入相应的钢筋规格和间距。

    答疑解惑

    2013-09-12 10:18:04 

  • 你最好上传原图大样,这样大家好解决问题

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-09-12 10:18:09 

  • 直接定义参数暗柱,不能处理的箍筋在其他箍筋中输入

    剪力墙暗柱

    剪力墙表

    2013-09-12 10:19:18 