• 钢筋算量中板带问题

    钢筋算量中,板为预制空心板,预制板边沿交接处设置板带,板带宽为150毫米和300毫米,由于是钢筋算量,并未绘制预制板,以钢筋算量中楼层板带定义绘制时,说需要先设置板,不知如果解决? 板带有上部筋A10@300,下部筋A10@100和箍筋A6@200。可不可以以梁的形式定义布置?还是以现浇板布置,以现浇板布置时,上部筋和下部筋不知如何输入,求高手解答。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先绘制现浇板,布置钢筋,然后再绘制板带(后浇带)才可以 定义跨中板带,就有上下钢筋,至于箍筋在其他钢筋里完成

    预制空心板

    2013-09-03 16:16:08 

  • 可以以暗梁定义构件并绘制。

    2013-09-03 15:42:15 

  • 选在板带布置板,然后布置钢筋

    2013-09-03 15:44:44 

  • 同意虚心的回答。

    2013-09-03 19:31:38 