29****@qq.com 2013-09-12 16:51:42 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1322查看 5回答
怎样设置识别梁以后直接以墙为支座而不是暗柱??计算设置改以平行相交的墙为支座是也不行啊
怎样设置识别梁以后直接以墙为支座而不是暗柱??计算设置改以平行相交的墙为支座是也不行啊,是憋以后总是默认暗柱为支座,但是实际工程都是以墙啊,这样锚固才正确。弱弱地问一下,怎样设置识别以后直接以墙为支座呢?希望高手帮忙答疑解惑!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以这样试试。剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2013-09-13 09:39:46
-
这个支座不用管他了,实际施工都是直锚吧,梁直接绘制到剪力墙边即可,不要绘制到柱边。
2013-09-12 16:55:48
-
你好:软件里不可以设置以墙为支座的做法,一般都是以暗柱为支座的,画图时只画梁的净长时可以处理好这个问题,也就是梁主筋直锚到墙里。
2013-09-12 16:56:21
-
感觉这是GGJ的一个漏洞,软件只能识别暗柱为梁的支座,这样锚固就小于Lae,算的钢筋量较实际偏少
2014-10-24 17:21:35
-
“梁以平行相交墙为支座”选择为“是”的话,软件就优先把剪力墙设置为梁的支座,选择为“否”的话软件就会把暗柱作为梁的支座,这两种情况对梁的纵筋锚固有影响,以剪力墙为支座纵筋直锚,以暗柱为支座纵筋有可能弯锚,也有可能直锚。
2015-01-30 15:46:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看