• 五芯电缆安装在5米以上怎么套定额

    桥架在离地面五米以上,桥架里敷设五芯电缆,安徽安装定额五芯电缆套定额是乘以系数1.3,五米以上人工要乘以系数33%,现在是五芯电缆又是超高安装,请问老师怎么套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 支持楼上的解释

    2013-09-13 16:43:23 

  • 桥架在离地面五米以上,桥架里敷设五芯电缆,安徽安装定额五芯电缆套定额是乘以系数1.3,五米以上人工要乘以系数33%,现在是五芯电缆又是超高安装,套电缆敷设子目,子目乘系数1.3, R*1.33 , 子目换算两次。

    2013-09-12 19:28:07 

  • 套用电缆敷设定额子目,定额子目乘系数1.3+人工费*1.33 ,不是人工费 R是在乘以系数1.3后再乘以1.33。

    2013-09-13 06:40:02 

  • 桥架在离地面五米以上,桥架里敷设五芯电缆,安徽安装定额五芯电缆套定额是乘以系数1.3,五米以上人工要乘以系数33%,现在是五芯电缆又是超高安装,请问老师怎么套定额?(定额子目 *1.3,R*1.33 见截图)

    敷设

    2013-09-13 09:07:53 

  • 五芯电缆人材机*1.3,超高在此基础上人工增加33%。