• 附加箍筋,吊筋的布置问题

    如图,梁两侧有附件箍筋,吊筋,我在钢筋的原位标注,钢筋数量标的不知道对否,求大神给看下,图画的不是很好,从左到右,第一交点处附加箍筋+2B18吊筋;第二交点处附加箍筋+2B18吊筋;第三交点无;第四交点无;第五交点处附加箍筋;第六交点处附加箍筋+2B18吊筋;第七交点处附加箍筋

    原位标注

    吊筋

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附加箍筋和吊筋在原位标注里面标注,你做的次梁加筋地方均应是6不是3 次梁两侧加起来共几根附加箍筋你就输入几根。

    广联达服务新干线

    2013-09-13 09:36:07 

  • 从截图钢筋表中看: 1、每个节点吊筋应该是2个,你只标注了1个。 2、每个节点两侧共加箍筋应该是6@A10,你的标注是错的。 3、你的拉筋应该为A10 再仔细查看一下是否标错。

    2013-09-13 09:40:16 

  • 在原位标注的各跨中输入次梁加筋、吊筋就可以了。 一跨中有多条次梁时用/号隔开输入。 请看我截图示意。 你看着图纸,图上有吊筋的就输入,没有标注的就不能输入的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-09-13 09:32:25 

  • 没有看到你的原图,从图片看只有三跨梁,

    原位标注

    2013-09-13 14:35:49 